Diskusija dėl nuotėkio srovės apkabos matuoklio taikymo
1 Sprendžiant, ar yra problema su pačia liekamosios srovės valdoma apsauga
Jei liekamosios srovės apsauga negali būti pradėta naudoti arba yra dažnai apsaugota: paskirstymo transformatoriuje naudokite nuotėkio srovės matuoklį, kad suveržtumėte trifazius laidus ir nulinius laidus kintamosios srovės kontaktoriaus arba nuotėkio grandinės pertraukiklio išėjimo pusėje, ir įjungti likutinę srovę Apsauga įjungiama priverstinai. Jei nuotėkio srovės gnybto matuoklio rodoma vertė šiuo metu yra didesnė nei 300 mA, tai įrodo, kad liekamosios srovės apsauga yra gera. Šiuo metu naudokite nuotėkio srovės apkabos matuoklį, kad nustatytumėte, kuri fazė yra nesandarus; kitu atveju jį reikia suremontuoti Arba pakeisti liekamosios srovės veikimo apsaugą.
2. Nustatykite, kuri fazė ir fazinė linija yra nesandarūs
Paskirstymo transformatoriuje atjunkite nulinę liniją kintamosios srovės kontaktoriaus išėjimo pusėje, kuri valdo žemos įtampos liniją, tada vienoje iš fazių įstatykite pašalintą saugiklio šerdį ir išmatuokite fazę nuotėkio srovės matuokliu. , išmatuota ekrano vertė yra fazės nuotėkio srovės vertė. Tuo pačiu būdu nuosekliai išmatuokite kitų fazių nuotėkio srovės reikšmes.
Kad išvengtumėte didelės srovės sugadinimo prietaisui dėl fazinio laido įžeminimo linijoje (pavyzdžiui, kas nors naudoja vieną liniją į vieną vietą, kad pavogtų elektrą ir pan.), pirmiausia nustatykite pavarą nuotėkio srovės gnybtų matuoklis iki didžiausio diapazono bandymo metu; jei rodoma reikšmė maža, perjunkite nuotėkio srovės gnybto matuoklio diapazoną į miliamperų matavimą.
3 Nustatę fazės liniją su nuotėkiu, nustatykite nuotėkio vietą
Paskirstymo transformatoriuje įkiškite fazinį laidą, kurį reikia patikrinti, į saugiklio šerdį, atjunkite nulinį laidą ir kitų dviejų fazių saugiklius ir naudokite nuotėkio srovės spaustuko matuoklį, kad išmatuotų įtampą, kad nustatytumėte nuotėkio padėtį. Siekiant pagerinti efektyvumą, įlaipinimo stulpo vietą galima pasirinkti linijos viduryje. Aptikimo metu įvertinama, ar nuotėkio vieta yra pirmoje, ar antroje linijos pusėje, o tada aptinkama linijos atkarpa, kurioje įtariamas nuotėkis. Pagal analogiją aptikimo diapazonas susiaurinamas. Galiausiai aptikkite fazinio laido atraminį izoliatorių nustatytame mažame diapazone ir aptikkite vartotojo ryšio linijos fazinį laidą, prijungtą prie fazinio laido diapazone (tai gali būti atliekama ant žemės arba kai izoliatorius aptinkamas vienu metu) nustatyti konkrečią nuotėkio vietą.
Žemos įtampos linijos elektros perdavimo atveju taip pat galima aptikti žemos įtampos abonento linijos nuotėkio srovės matuoklį, esantį įtariamame diapazone. Atliekant bandymą, vienfazių vartotojų fazinis laidas ir nulinis laidas vienu metu turi būti įkišti į nuotėkio srovės gnybto matuoklio nasrus; Trifazių vartotojų trifaziai laidai ir nuliniai laidai taip pat turi būti įkišti į nasrus tuo pačiu metu. Jei nėra nuotėkio gedimo, apkrovos srovės magnetinio srauto fazoriaus suma šiuo metu yra lygi nuliui, o nuotėkio srovės apkabos matuoklio rodoma vertė taip pat yra lygi nuliui; jei yra nuotėkio srovė, galima nustatyti nuotėkio srovės vertę.
4 Patikrinkite, ar vartotojo vidaus linijose ir įranga nėra nuotėkio
Nuotėkio srovės matuokliu išmatuokite nuotėkio srovės vertę prie vartotojo maitinimo įvado linijos ir tuo pat metu po vieną įdėkite ir išjunkite vartotojo elektros įrangą bei lempas ir raskite nuotėkio srovę žiūrėdami į nuotėkio srovės vertė, išmatuota nuotėkio srovės gnybtu matuokliu Jei visa įranga ir lempos yra normalūs arba įranga su nuotėkiu buvo ištraukta, tačiau nuotėkio srovės spaustuko matuoklis rodo, kad vartotojas vis dar turi nuotėkio srovę, gali būti, kad žema vartotojo įtampos linijoje yra nuotėkis. Tai turėtų būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Dėl iš anksto užkasto ir paslėpto vamzdyno nuotėkio gali būti taikomas tik linijos keitimo arba laidų perjungimo apdorojimo metodas.
5 problemos, kurias reikia žinoti
1 Ieškant nuotėkio gedimų, kintamosios srovės kontaktorių, valdantį žemos įtampos liniją, reikia priversti trumpam siųsti maitinimą.
2 Ieškodami nuotėkio gedimų, atkreipkite dėmesį į saugumą. Kažkas turi prižiūrėti ir imtis saugos priemonių. Skaitydami nuotėkio srovės spaustuko matuoklio duomenis, būtinai laikykitės saugaus atstumo tarp žmogaus kūno ir įtampingųjų dalių. Geriausia naudoti HOLD (duomenų sulaikymo) funkciją nuotėkio srovės apkabos matuoklyje.
3 Aukštos laipsnio harmonikos trukdo nedaugeliui liekamosios srovės apsauginių įtaisų, todėl jie gali sugesti. Jei stoties zonoje yra didelių harmoninių šaltinių naudotojų, tokių kaip tarpinio dažnio krosnys, aptikimo metu tokie naudotojai turėtų būti laikinai išjungti.
4 Srovės nuotėkio gnybtų matuoklių naudojimas ypač efektyvus ieškant elektros vagių „viena linija, viena vieta“, o jo ypatybė ta, kad nuotėkio srovės apkabos matuokliai rodo dideles vertes, siekiančias šimtus miliamperų ar net kelis amperus. Nežinomų elektros vagysčių galima ieškoti aukščiau nurodytu būdu, o įtariamieji tokiu elektros vagystymu gali eiti tiesiai prie savo buitinių laidų pasitikrinti nuotėkio srovės matuokliu.