+86-18822802390

Diskusija apie nuotėkio patikrinimo ir elektros vagystės su gnybtu ampermetru problemą

Oct 22, 2023

Diskusija apie nuotėkio patikrinimo ir elektros vagystės su gnybtu ampermetru problemą

 

Kalbant apie spaustuko ampermetro naudojimą, apkabos ampermetras naudojamas norint patikrinti, ar žemos įtampos linijose nėra nuotėkio ir ar linijose nėra elektros sutrikimų. Pagrindinės operacijos apima nuotėkio srovės matavimą, nuotėkio vietos įvertinimą ir nustatymą, ar nėra nuotėkio vartotojų vidaus linijose ir įrangoje.


Patikrinkite elektros nuotėkį ir vagystę naudodami spaustuko ampermetrą


1. Įvertinkite, ar liekamosios srovės apsauga yra normali.
Paskirstymo transformatoriuje atjunkite kintamosios srovės kontaktoriaus išėjimo pusės fazinės linijos saugiklį, kuris valdo žemos įtampos liniją. Jei liekamosios srovės veikimo apsauga šiuo metu gali būti įjungta įprastai, tai reiškia, kad liekamosios srovės apsauga yra gera; Priešingu atveju liekamosios srovės apsaugos priemonė turi būti kapitališkai suremontuota ir pakeista.


2. Išmatuokite nuotėkio srovę
Paskirstymo transformatoriuje atjunkite nulinę liniją kintamosios srovės kontaktoriaus išėjimo pusėje, kuri valdo žemos įtampos liniją. Tada, sumontavus išimtą saugiklio šerdį vienoje fazėje, fazė matuojama spaustuku ampermetru, o išmatuota srovė yra fazės nuotėkio srovė.


Galiausiai pagal tą patį metodą paeiliui išmatuokite kitų nuotėkio fazių nuotėkio srovę.


Siekiant išvengti reiškinio, kad prietaisą sugadintų didelė srovė dėl fazinės linijos įžeminimo linijoje, tikrinant pirmiausia reikia uždėti spaustuko ampermetrą ant didelės srovės bloko; Jei aptikimo srovė yra maža, palaipsniui sumažinkite pavarą.


3. Nustatykite nuotėkio vietą
Kai nustatoma fazinė linija su nuotėkiu, galima toliau vertinti nuotėkio padėtį.


(1) Paskirstymo transformatoriaus aptikimas.
Paskirstymo transformatoriuje fazinę liniją, kurią reikia patikrinti, įkiškite į saugiklio šerdį, o nulinės linijos ir kitų dviejų fazių saugikliai atjungiami. Norėdami nustatyti nuotėkio padėtį, patikrinkite fazinę liniją spaustuku.


Siekiant pagerinti efektyvumą, stulpas gali būti pastatytas linijos viduryje ir aptikimo būdu galima spręsti, ar nuotėkio dalis yra pirmoje, ar antroje linijos pusėje, ir tada ją galima aptikti linijos ruožas, kuriame įtariamas nuotėkis, ir pan., siekiant susiaurinti aptikimo diapazoną.


Galiausiai aptinkamas fazinės linijos posto izoliatorius tam tikrame mažame diapazone ir vartotojo linijos, prijungtos prie fazinės linijos šiame diapazone, fazinė linija, kuri gali būti atliekama ant žemės arba tuo pačiu metu, kai izoliatorius aptinkamas, siekiant nustatyti konkrečią nuotėkio dalį.


(2) Aptikimas vartotojo prisijungimo metu.
Žemos įtampos linijos elektros perdavimo atveju spaustuko matuoklis taip pat gali būti naudojamas aptikti žemos įtampos abonento linijos sujungimo liniją su įtariamu diapazonu.


Atliekant bandymą, vienfazių elektros vartotojų fazinė linija ir nulinė linija turi būti dedamos į gnybto skaitiklio nasrus vienu metu, o trifazės linijos ir nulinės trifazės elektros linijos taip pat turi būti dedamos į nasrus. Tuo pačiu metu.


Jei nėra nuotėkio gedimo, tada apkrovos srovės ir magnetinio srauto vektorinė suma yra lygi nuliui, o apkabos lentelės indikacija taip pat lygi nuliui; Jei yra nuotėkio srovė, spaustuko ampermetras gali aptikti nuotėkio srovę.


4. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio vartotojo vidinėse linijose ir įrangoje.
Konkretus metodas – spaustuku išmatuoti nuotėkio srovę vartotojo maitinimo įvade ir tuo pačiu po vieną įvesti ir išvesti vartotojo elektros įrangą bei lempas, o žiūrint išsiaiškinti nuotėkio įrangą ir lempas. pasikeitus nuotėkio srovei, kurią nustato apkabos matuoklis.


Jei visa įranga ir lempos yra geros būklės arba įranga, kurioje yra nesandarumo, buvo ištraukta, bet spaustuko ampermetras rodo, kad naudotojas vis dar turi nuotėkio srovę, gali būti, kad vartotojo žemos įtampos linija yra nesandarus ir ją reikia apdoroti atitinkamai. į konkrečią situaciją.


Dėl įkasto dujotiekio nuotėkio gedimo galime taikyti tik linijų keitimo ar laidų perjungimo gydymo metodą.


5. Patikrinkite problemas, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį dėl elektros nutekėjimo ir vagystės.
Ieškant nuotėkio gedimo, užtrunka trumpą laiką priverstinai siųsti elektros energiją žemos įtampos linijos kintamosios srovės kontaktoriaus valdymui.


Ieškodami nuotėkio gedimų, atkreipkite dėmesį į saugumą, turite būti prižiūrimi ir imtis saugos priemonių. Atkreipkite dėmesį, kad skaitydami spaustuko matuoklio duomenis, turite išlaikyti saugų atstumą tarp žmogaus kūno ir įkraunamos dalies.

 